登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:fx PID自整定

点击:4012 回复:12

请大侠帮忙,为什么我按照手册上编了个自整定程序,在超过设定温度时,pid输出值还为1800,谢谢!
附件 20150325_173941.jpg
15-03-25 17:47
有在现场调试吗?自整定的条件对不对?
15-03-25 18:11
是在现场调试啊,整定条件应该没错!写入程序后第一次还还行,mv复位下后一直输出1800
15-03-25 23:41
输出值是一直变化的才对,看看程序有没有错或漏了
15-03-26 08:23
你的PID参数呢,贴出来看看,我怀疑你自整定还没结束或者你自整定设定的温度有问题,我记得FX自整定的时候,设定温度比当前稳定要高150度或者其他,自整定才开始,你再看看FX手册中PID参数设置
15-03-26 09:41
确实要温差值大于150,才会启动自整定!
附件 20150326_142204.jpg
15-03-26 14:32
自整定的参数需要微调下,不然跑不太准,恒温的还可以,如果有吹风冷却或者其他破坏温度稳态的东西的话,劝你用温控表,不然会搞死你的(个人经验,毕竟我就做过两次的经验而已)。
15-03-26 16:22
你有试过不用自整定和,手动设p值和积分或微分值做过么?
15-03-26 16:38
现在我碰到个问题请请教下,我有多路加热温控,自整定+pid控制,一路的时候非常正常,然后我把程序复制加了一路,把地址做了相应更改,可是第一路到达温度后,会一直在自整定程序上,是啥原因啊!
15-03-26 16:44
如图,加了一路后,原先正常的那路会停在自整定上导致不加热,温度下降
附件 20150326_163023.jpg
15-03-26 16:48

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯