主题:关于安川伺服驱动使用电压的问题? 报警代码410
点击:12822 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
cdl516
以上是安川伺服驱动的铭牌,铭牌上清楚的写着输入电压是AC200~230V.
我的客户一次性采购了30台1.5KW的安川伺服。输入的电压是由三相变压器提供的,万用表检测值为AC220V。
但是问题来了,30台驱动里,居然有两台上电后就报警410.
以下是安川厂方检测报告和410报警的相关资料
大家说问题出在哪里呢?
15-03-25 10:53
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
主电路异常,如果外接的电源没问题,那就是主电路接入驱动器内部的那部分有损坏了。
15-03-25 11:20
2楼
编辑
引用
管理
cdl516
检测报告也是这么说。只是我觉得安川的故障率这么大,有点奇怪啊
15-03-25 11:27
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是新的,完全没用过,那应该是可以保修的吧。
15-03-25 12:15
4楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
三相变压器这么大的功率应该也要不少钱,还不如每台都配一台电子变压器划算。
15-03-25 12:18
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
产品质量问题,30台就两台相同的故障,只能说产品有缺陷
15-03-25 13:23
6楼
编辑
引用
管理
cdl516
是可以保修啊。 我关注不是保修问题,而是安川的品质不至于啊
15-03-25 13:33
7楼
编辑
引用
管理
cdl516
安川不靠谱吗? 哎,都不知道怎么说。客户把握叼飞了 已经
15-03-25 13:34
8楼
编辑
引用
管理
cdl516
电子变压器 听说有缺陷
15-03-25 13:34
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
引用
cdl516
在 2015/3/25 13:34:19 发言
【内容省略】
原来你是经销商啊,那好解决嘛,不行给换新的了,申请下