登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:如图,问一个关于存储器的问题
点击:791 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
467175843
我的预设值地址为VW0计数值为VW1,为什么我往预设值(VW0)输入数字的时候计数值(VW1)也有数值显示,且数值相差256倍也就是一个字节。VW0和VW1存储器应该是无关联的啊?
15-03-20 08:43
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
程序或地址的设置有问题吧,把VW1改VW10试下
15-03-20 08:48
2楼
编辑
引用
管理
467175843
我改VW10没问题,但是我就不明白VW0有16位呢又不是8位,为什么vw1会跟着变呢
15-03-20 08:52
3楼
编辑
引用
管理
osp321
既然是16位 那就是VW0包含VB0和VB1了 VW1就是字节VB1和VB2
最后修改:
2015/3/20 9:01:04
15-03-20 09:00
4楼
编辑
引用
管理
467175843
这样倒是可以解释的通,但是可能VB1重叠吗
15-03-20 09:13
5楼
编辑
引用
管理
osp321
39的2进制是 100111
9999的2进制是100111 00001111
39的2进制是 00000000 00100111
9999的2进制是00100111 00001111
15-03-20 09:32
6楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
VW1被你的数据占用了……
15-03-20 10:04
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
VW0,VW1有冲突的.
你监控VB字节看看.
15-03-20 14:06
8楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
467175843
在 2015/3/20 8:52:25 发言
【内容省略】
VW0的高8位,同时也是VW1的低8位,问题就在于此.
15-03-20 14:18
9楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
467175843
在 2015/3/20 8:52:25 发言
【内容省略】
VW0的高8位,同时也是VW1的低8位,问题在此.
15-03-20 14:21