主题:变频器电源线与电机线对调的后果
点击:3118 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
904970507
昨天一客户让我去检修一个安达1.5的380变频,通电后显示正常,启动后跳报警,检查线路时发现电源线与电机线是接反的,是客户自己接的线,断电后测量变频并没有明显的短路现象,重新接正确线后,通电一切正常,这真是奇怪了,什么事也没有。这个小变频用的单管25N120逆变,看来是当整流管用了,各位有过这样的经历吗。
15-03-18 12:33
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
接反了还没坏,太神奇了。
15-03-18 12:35
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
这变频器的质量可以推荐了,没炸啊
15-03-18 13:29
3楼
编辑
引用
管理
芥子心
遇到过,有的炸,有的不炸
15-03-18 14:24
4楼
编辑
引用
管理
szhenlong
前几天遇到一个,三相下臂lgbt全炸
15-03-18 14:31
5楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
驱动臂上有反向二极管起整流作用了?
15-03-18 15:51
6楼
编辑
引用
管理
1264812649
正常,看看变频器原理图就明白了
15-03-18 16:24
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器输入输出接反,炸还是不炸,取决于内部电路的结构。这个只要把变频器的主电路结构晒出来便可一目了然了。
15-03-18 16:51
8楼
编辑
引用
管理
329345277
我遇过ABB接反的,而且就报输出接线故障
15-03-18 17:27
9楼
编辑
引用
管理
asd3971
减速过电压原理是啥?
15-03-18 21:28