主题:求助wincc6.0连接限制
点击:1293 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
mzxlcy
我这11套315系列plc,电脑之前11套plc数据都能显示出来,重新做系统后wincc画面只能显示10套plc数据,第11套怎么也不显示,如果step7在线,还会少显示1套plc数据,我感觉应该是wincc问题,请问高手怎么解决
15-03-06 10:26
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
那倒不是Wincc的问题,而是PC上的通讯卡的问题,每个通讯设备都有连接数限制,这些连接数还要保留一个给PG用。
15-03-06 10:52
2楼
编辑
引用
管理
mzxlcy
以前三台电脑连接都没有问题,都能全部显示,现在3台电脑有两台是这种情况,这两台电脑都是重做的系统
15-03-06 18:06
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
电脑硬件是否还是原来的硬件?或者说主机更换过了?
怀疑是系统的原因。
15-03-06 18:18
4楼
编辑
引用
管理
mzxlcy
两台电脑都换了,一台xp wincc6.2,一台win7 wincc7.0
15-03-06 21:17
5楼
编辑
引用
管理
秀全
这个的看你是使用什么通讯的了,PLC和wincc的通讯方式说一下。
15-03-07 17:50
6楼
编辑
引用
管理
mzxlcy
以太网,315-2EH14
15-03-07 20:05
7楼
编辑
引用
管理
秀全
哦,那你现在是用IP地址通讯还是ISO通讯啊。你的电脑上手动设置IP地址了吗?
15-03-08 09:08
8楼
编辑
引用
管理
mzxlcy
IP通讯,电脑用的固定IP
15-03-08 10:18
9楼
编辑
引用
管理
秀全
做wincc与PLC连接的把这11套中的其中一套通讯方式改为ISO的通讯据应该能了,就是设置在plc和wincc里边把MAC的地址加上。我们这里的就是这样通讯的。
15-03-08 16:20