登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器输出侧接入电源的问题

点击:2316 回复:19

说实话,在修理过程中,曾经将1个30KW的MM440西门子的变频器输出端接入380V三相交流电源,没有任何问题。
最后修改:2015/3/5 13:48:09
15-03-05 13:47
MM440的输出端接三相电源,不会坏的原因是,它的预充电电路在直流母线上,所以不会坏。也就是说如果变频器的直流母线预充电电路是通过直流母线串接的,变频器从哪个端介入交流电源,都不会坏。
15-03-05 14:11
楼上的版主讲的听不太明白,所说的串接是什么意思呢?还有别的接法吗?我们这里用的都是施耐德的变频器,它没有充电电阻和充电接触器,用的是晶闸管和二极管构成的三个模块,另外,有些人说的输入输出接反会烧输出模块,这和楼上所说的直流充电电路有什么关系呢?
15-03-05 15:09
同意KDRJ1版主的说法,谢谢版主纠正。
为免以偏概全,误导其他人,造成损失,特用电路说明,具体电路如下。
上图为MM440(2.2KW)主电路(三相电源输入端、整流桥、充电电阻、接触器触点、滤波电容、逆变模块、输出端),可见,当变频器输出端UVW接三相电源后,三相交流电源被逆变模块内部的6个二极管桥式整流(和输入端三相桥式整流完全一样),通过充电电阻R对滤波电容C充电。此时,完全和变频器输入端加三相交流电源相同,对变频器无其它影响(可能有报警?如无报警,也一定注意:此时不得以任何形式启动变频器!否则逆变IGBT导通,会使输出端接入的三相交流电源短路,引起模块爆炸!)
下图为可能的其它种类的变频器主电路形式。如果在此种变频器的输出端加上三相交流电源,由于充电未经限流电阻R直接加到电容,所以,逆变模块将因充电电流过大会立即爆炸!
附件 20150305_151708.jpg
最后修改:2015/3/5 17:52:23
15-03-05 15:45
学习了,楼上的图画得很规整啊。
15-03-05 15:55
就充电电路的电路形式来说,MM440,还有个优点,对接触器的触点容量的要求可以降低,因为,在这里,接触器触点仅仅需要通过滤波电容的充放电电流;而在另外的电路形式里,接触器触点和要通过滤波电容的充放电电流和逆变模块的电流之和。显然,同样功率下,MM440可以选用比较小的触点容量。因此,接触器触点的故障率降低了,随之,充电电阻的故障率也降低了。
最后修改:2015/3/5 17:47:02
15-03-05 17:07

引用 654208333 在 2015/3/5 13:35:10 发言【内容省略】

上图实事求是!
按理说电源接到变频器的输出不烧也会报警。
遇到过刚毕业的实习生在公司调试一台恒压供水的控制柜,上电就变频就报警了,还好他及时断电了。
15-03-05 17:29
在以前一个化工企业遇见过
同事把输入输出接反了
ABB的变频器
开机报警但是没有挂
捣鼓了1个小时才发现
15-03-05 20:34
谢谢共享!完全正确。变频器输入和输出接反了是否会出事,关键在其内部的预充电电路的位置。
15-03-06 07:30
谢谢学习了啊
15-03-06 10:09

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯