主题:[已解决]cpm2a程序不能自锁,郁闷,感觉好像不能执行一样。

点击:1275 回复:19

引用 ZCMY 在 2015/3/3 13:33:02 发言【内容省略】

大大,这个 mull 248 dm802 dm710.
    248是指的什么?我以为是数字。
附件  - CX-Programmer - 【新PLC1.新.jpg
附件  - CX-Programmer - 【新PLC1.新.jpg
sr区的248??
找到了,是高速计数器的pv
最后修改:2015/3/3 20:21:37
15-03-03 19:42
版主就是版主!
厉害!
15-03-03 21:21
过奖了;表情
15-03-04 09:56
附件 CPM1A SR区.jpg
这是CPM1A系列的,对CPM2A的对比下就明白为什么不行了;
15-03-04 11:20

引用 ZCMY 在 2015/3/3 13:05:31 发言【内容省略】

借用C大话,编程前请熟读PLC手册
15-03-05 10:03
由一个机型换到领一个机型,这种故障经常发生,所以不要认为简单,最后自己吃苦。
15-03-05 12:20
首先要熟悉自己用的产品,出现问题的时候能自己分析,找出原因;
15-03-06 09:04
麻烦问下 版主大大 cpm1a 和 威纶通通讯,要用什么线,现在用的国产cif02 通讯不上,
客户以前用 海泰克的pws6600,屏坏了,让换屏.现在屏发回来了,通讯不上,真愁人
15-05-03 21:50
呵呵;我的建议是配CPM1-CIF01通讯模块,当然,这个成本相对比较高了;
15-05-04 10:23

引用 ZCMY 在 2015/5/4 10:23:16 发言【内容省略】

现在用 他们以前 cpm1a 和海泰客 通讯的dp25的线,改成dp9和威纶通tk6070通讯了,
海泰客通讯的线,插头拆开里面有芯片的
15-05-04 21:45