主题:科姆龙变频器坏面板电位器
点击:2435 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
小瓦
一个小问题,一台深圳科姆龙的变频器,面板电位器旋至到底,面板显示频率始终是38HZ,查看了参数上限频率设置都没有问题,就用端子控制,外接了一个电位器,调试一切正常。面板电位器坏了貌似很不容易遇到,因为是维修,不换面板的话,就直接在变频器外壳上开个孔安装一个电位器。
15-03-02 20:44
1楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
这种杂牌子的变频器也敢用,胆太肥了
15-03-02 21:29
2楼
编辑
引用
管理
weixiu123
解决问题就好
15-03-03 08:49
3楼
编辑
引用
管理
caozhihong328
我刚从科姆龙辞职,像你这样的问题,因电位器还可以调到38HZ,直接把F092里面的780值调到500,变频器用面板上面的电位器一样能到50HZ,也不会出现什么问题
15-03-03 10:44
4楼
编辑
引用
管理
1531214350
由于国产追求价格和数量占领市场,成本已降再降,自然牺牲的是质量和恶性竞争。
15-03-03 10:53
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
设成外部电压输入,用外接电位器就行了;
面板上的电位器是很容易坏的;
15-03-03 13:38
6楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
外接是最好的选择,外接电位器便宜坏了直接换新的。
15-03-03 13:59
7楼
编辑
引用
管理
1920395409
5楼主说得对啊。
15-03-03 18:46
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
搞定就行。那螺丝怎么成那样子了?
15-03-03 19:08
9楼
编辑
引用
管理
小瓦
引用
caozhihong328
在 2015/3/3 10:44:55 发言
【内容省略】
谢谢,调试好了,果然可以到50HZ
15-03-04 19:40