主题:第一次来本站,真心请教各位前辈和老师

点击:1394 回复:16

感谢mjinbao:
1、您看一下我六楼的程序,倒数第三行就是SET S0,而不是OUT S0。但在实体PLC上,无论任何时候只要按下X1所有S就全断开。
2、另外,请教前辈,您在5楼截图是怎么做的?是用的WPLsoft2.63画的吗?为什么梯级能画的那么短?元件能画的那么大?看起来真舒服,真清爽,能否赐教,谢谢。
15-03-05 06:00
   我用的编程软件是WPLSoft 2.37,截图后将图形进行了裁剪调整;我有10多年没有实际用过PLC了,试验机型是ES2(较早的版本)。
   可观察一下,在接通M1040后、到T接通前,其S是不是接通的;若如此,则可在T接点后串M1040常闭点试,查看结果。
   该问题,或可咨询厂家。
15-03-05 12:53
裁剪怎么能把梯级弄的那么短?你看我的贴图,梯级长长的,看着很不舒服,主要我经常会把好程序复制下来存进word,梯级太长图片就特别大,word打开很慢。
15-03-05 13:04
前辈,等待您的回复,谢
15-03-06 16:20
方法简单,但需多花时间,通常不这样做,比如:
剪切右边的一块往左移。
15-03-06 20:01

引用 mjinbao 在 2015/3/6 20:01:56 发言【内容省略】

----------------------------
上回书说到,几位英雄正在楼上饮酒,忽听噔噔噔有人上楼,几位英雄回头一看,不由得被吓的乜呆呆的发愣。来的这位不是旁人,原来是跑堂的上菜!
15-03-07 11:50
不通很正常。因为M1040禁止步进,所有步进点复位,包括初始步进点S0,再启动步进时,因为S0未置位,所以没有输出。不要以为三菱行台达就一定行,指令的内部原理我们不清楚。一般来说,要完成一个功能有很多途径,一条路不通就换另一条路。拿你上面的例子来说,改为:ld x1 ldi x2 zrst s0 s30,ld x2 ldi x1 set s0,试试看,第二行最好与ld m1002并联。
15-04-01 16:31