IO柜内西门子SITOP开关电源,IO柜长时间运行后烫手,是不是开关电源容量选小的缘故?
开关电源是220/24,20A输出
最后修改:
2015/2/13 23:09:58
15-02-12 12:36
1楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
测量下输出电流有没有超?应该有点温度的,但不应该烫手吧。
最后修改:
2015/2/12 13:08:46
15-02-12 13:08
2楼
编辑
引用
管理
tigermu
测下输出电流。电源有没有风扇,如果有风扇转不?柜内温度高不?
15-02-12 13:19
3楼
编辑
引用
管理
wang4370
测一下电流吧,到了烫手的程度就不太正常了。有条件加强制冷却。
15-02-12 14:49
4楼
编辑
引用
管理
op310
柜子有通风没有
15-02-12 16:17
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
负载大,通风不好
15-02-12 16:31
6楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
柜子不通风,烫手很正常。我这里也存在这种情况。
15-02-12 16:40
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
重要的是负载情况,通风情况,自身是否带散热风机有没堵转
15-02-12 17:24
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
烫手肯定是有问题的了,是新设备上的吗?
15-02-12 19:42
9楼
编辑
引用
管理
lq_0830
IO柜一般不加风扇,柜体不锈钢,本身不也可以散热嘛
15-02-13 09:02