登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:这些感应器灯光是怎么回事?

点击:1345 回复:10

如图,最亮的感应器PLC有输出,其他感应器为什么会亮?PLC没输出。这是什么问题?等待各师傅的解答,谢谢
附件 IMG_20150207_174351.jpg
15-02-07 23:29
个人感觉想是感应电。类似于有时中继指示灯微亮,但还未动作。
15-02-08 06:08
接地 屏蔽等做的不好  有感应电
15-02-08 09:05
型号没用错吧?
NPN的和PNP的没混吧?
15-02-08 09:06
线接错了,把兰黑线接反了。兰色为输入,黑色输出。也就是把黑色接在PLC的输入端上。
15-02-08 10:49
具体怎么回事不知,但可以肯定一点,不是开关的问题。楼主仔细查查线路接对没。
15-02-08 13:00
感应电有没有测过?
确定线没接错
15-02-08 13:02
有可能是NPN和PNP型号搞反了。
15-02-08 22:15

引用 wushulin 在 2015/2/8 10:49:28 发言【内容省略】

没黑色线,这是两线的开光,棕色和蓝色
15-02-10 08:44

引用 wenquan753 在 2015/2/8 13:02:46 发言【内容省略】

感应电没测,同样型号的感应器,另一台机器就没这样的情况
15-02-10 08:47