登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:三线感应开关只接两线能用吗?

点击:16762 回复:19

关键在于输入设备对输入信号的波形要求,不管是2线还是3线导通时都要吸收额外的电流,此时相当于一只可变电阻,而plc对输入信号高底电平的定义是很宽的。一般对输入信号波形要求高的要用3线的。
15-02-05 10:05
上个图看看才好说
15-02-05 10:58
建议楼主看一下“NPN输出电路”或者“PNP输出电路”,原理已经讲的很明白了。黑线是低电平输出或者高电平输出,用来接PLC,棕色是D24,蓝色是D0。
1.先检查下传感器是否有故障.
检查方法:单独给传感器供电,使传感器不断NO和OFF,如果是低电平输出的,量下黑线与棕线间的电压;如果是高电平输出的,检查下黑线与蓝线间的电压。若都有24V电压,则传感器无故障。
2.若传感器是无故障的,建议你把线拆了,重新接下。你一定是哪个细节没有注意到。
最后修改:2015/2/5 11:26:27
15-02-05 11:24
应该是不起作用啊
15-02-05 19:23
上几个图
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
15-02-05 21:00
我也接过2根|能用
15-02-05 21:07
一般的传感器都有接线图的 ,一些是三根接线,一些是两根线
15-02-05 22:25
这个上什么图也没用,还是从自已的应用环境出发,从PLC到现场执得机构一点点查吧,应当是有线接出问题了。
15-02-06 10:17

引用 ehszcs 在 2015/2/4 21:56:51 发言【内容省略】

为什么不画个图出来?
说了一大堆,别人还是看不明白。表情
最后修改:2015/2/7 10:18:36
15-02-07 10:17
二个线是电源,黑线输出
15-03-30 21:53

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯