主题:汇川变频器运行电流过大
点击:2585 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
juyongjin2005
各位师傅,本人最近遇到这么一个情况。我的变频器是5.5KW的,电机是4KW的,额定电流8A。机器运行时,变频器的运行电流最高竟然达到了13A,这样电机很容易发烫。机械结构没有问题,电机也没有问题。请教一下各位,是不是设置的问题?还有如果变频器50HZ运行时,电流就降到8A左右
15-02-04 16:15
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哦,那是负载太重了。电机转矩用太满了。小于50Hz时,电流很大,对吗?
15-02-04 19:04
2楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
恩是滴!小于50HZ时候电流很大。电机很烫手。
15-02-04 19:06
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
那就把负载撤点,或者把电机容量加大。
15-02-05 07:24
4楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
负载去掉还是不行!
15-02-05 15:31
5楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
启动转矩过大?基频电压过小?
15-02-05 16:02
6楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
基波频率是多少?
15-02-05 16:02
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
那就是其它问题了。用钳表测试电机电流的真实值是多少呢?
15-02-05 17:23
8楼
编辑
引用
管理
275645778
把负载断开,电机空载试试,看还是一样的吗?
15-02-05 19:41
9楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
问题找到了,是电机的问题。换了一台,电流就降下来了。老电机是刚返修回来的,可能是没有弄好吧。谢谢各位!
15-02-06 10:59