,4个2.2KW的电机,同步启动,其中两台是正转的,两台是反转的,打算用一个大的接触器启动,行得通不?求指教!!
15-01-29 11:04
1楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
要用是可以用的,就是这样做不太好吧。
15-01-29 11:11
2楼
编辑
引用
管理
mengx9806
为什么不好,有什么影响?
15-01-29 11:22
3楼
编辑
引用
管理
mengx9806
能说明不好的几个原因吗?
15-01-29 11:25
4楼
编辑
引用
管理
响响工控
这样用是可以,只是一个大的接触器比四个小的便宜?一台电机短路其他三台怎么办?加热继电器?
15-01-29 11:26
5楼
编辑
引用
管理
1531214350
可以,每台前面最好加装带热保护电机断路器。
15-01-29 11:32
6楼
编辑
引用
管理
mengx9806
在接触器后加装每台单独的热过载保护装置可好?
15-01-29 11:36
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
可以的,只要符合你的用途,建议热继分开才能起保护作用
15-01-29 11:37
8楼
编辑
引用
管理
mengx9806
SOGA,热继电器是分开的。
15-01-29 11:40
9楼
编辑
引用
管理
fywsch
热继电器分开,用一个大接触器,那没问题的。但建议不这样设计。
15-01-29 11:43