主题:星三角启动最大可做多大的
点击:4077 回复:30
20楼
编辑
引用
管理
904970507
看客户的预算多不多再决定 。
15-02-02 11:42
21楼
编辑
引用
管理
dahutu007
理论上星三角启动做多大都可以,关键是1、系统容量是否够用,2、开关等元件是否容量够了啊!
15-02-02 13:10
22楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
做过最大的90KW的12极的,电流200多,没有问题。主要还是 要看电源容量大小 ,再就看你选的电气元件的承载能力了。
15-02-02 13:57
23楼
编辑
引用
管理
草履虫1982
我们那有空气压缩机,电机是250KW的(好像是,要不就是200的,记不住了)用的星角启动,很可靠。。。。。
1600的变压器(全压都可以频繁启动)。。。。
15-02-04 11:23
24楼
编辑
引用
管理
xfdazhu1999
日立冷水机305KW都星三角起动的10多年了一样正常运行.
15-02-04 12:56
25楼
编辑
引用
管理
philips105s
用定做的变频要一万多块,星三角的话一千多搞定,
15-02-04 16:56
26楼
编辑
引用
管理
梓涵
记得好像是根据变压器容量来决定的把。具体是多少楼主查一下书叻。
15-02-04 22:09
27楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
我单位280KW的还是星角启的呢,启动时间要6分钟,这个主要看你变压器的容量了!
15-02-05 07:02
28楼
编辑
引用
管理
xilinxue
我觉得功率较大可以选用软启动……
15-02-05 07:55
29楼
编辑
引用
管理
philips105s
楼上有好多朋友说用软起,咨询了厂家,定做一台220v60hz的好贵,还不想做。
15-02-05 15:47