yejingmao
[face=楷体_GB2312]车间恒温恒湿的温度失控,温度升高,经查冷冻水比例阀不动作,一直以来这套设备都是工程安装商在负责运行维护,协力厂商调人过来维修,确认比例阀电机不转,要更换,因为设备08年上的项目,现在找不到以前同型号的比例阀,装新的还要改管道(安装尺寸不同),报价太高,任性不起,叫电工去拆下小电机自己动手处理,小电机是永磁电机,估计是使用太久平时没维护缺油卡死,处理一早上现装上OK!以下上图
[/face][face=宋体][/face]
15-01-24 16:07
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
一般自己能修的都会拆开修理,很多时候外面报价都会比较高的,除非是东西大众化了。
15-01-24 16:55
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
拆拆搞搞又能用了。所以说平时维护很重要的,但也有些维护不到的。
15-01-24 16:57
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,基本上高级货的流程就是这样,没弄过,怕弄坏,先联系厂家保修,报价。
然后被报价吓坏了,领导一声令下,不管了,拆!
15-01-24 17:07
4楼
编辑
引用
管理
秀空
请外面的费用的、我们有发1万多请人
15-01-24 17:08
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这种电机维修了也用不了多久
15-01-24 18:42
6楼
编辑
引用
管理
13542254757
是不是跟电磁阀差不多?
15-01-24 21:59
7楼
编辑
引用
管理
aigo51
胆大心细,
15-01-24 23:25
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
有时是想想你干好老板也不知道,不想搞
15-01-24 23:55
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
说是定期在维护,都是应付了事,填写下定期保养单
15-01-24 23:57