登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱PLC发脉冲指令,需要断开一个扫描周期,有什么好的方法?
点击:5994 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
977998309
如题,一个动作完成后立刻进行下一个动作。
m1动作不能执行。。。。。
最后修改:
2015/1/25 10:23:40
15-01-24 08:34
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
PLC的扫描周期也就是几毫秒,断开几毫秒?什么意思?
意思是让PLC停机几毫秒?
15-01-24 08:37
2楼
编辑
引用
管理
977998309
动作执行完成后下一个动作马上进行,不断开一个扫描周期不能动作
15-01-24 08:41
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
程序的设计有问题,不是PLC本身的扫描有问题。
就是说,楼主的程序中出现了不能衔接的情况,导致完成了程序中的某部分的功能之后,后面的剩余功能不能执行了?
15-01-24 08:59
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
只有用时间继电器转换了,永宏松下pLc可以用指令表无缝对接
15-01-24 09:25
5楼
编辑
引用
管理
zhoushaofeng19
将下一个动作的程序放到上一个动作的前面,用上一个动作的完成触发下一个动作,试试看行不!
15-01-24 09:36
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
不用脉冲的不行吗?伺服不是还有模拟量输入控制
15-01-24 09:41
7楼
编辑
引用
管理
977998309
嗯,程序是有问题,用定时器这种做法可以处理这一问题。。。。。
还有没有更好的解决办法?
15-01-24 20:01
8楼
编辑
引用
管理
977998309
对喔三菱也有表格,还没有使用过,了解一下。。。
15-01-24 20:03
9楼
编辑
引用
管理
977998309
这个办法也可以
三菱可以多次使用同一脉冲输出口,但是信捷就不能,不想养成这种习惯、。。。
15-01-24 20:05
上一页
下一页
工控新闻
扎根华南,智创未来!CODESYS 深圳分公司盛大开业!
东土科技、智元都提前押注,谁能做机器人领域的“安卓”?
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
2025中国工厂大会暨展览(FCE2025)在杭圆满收官
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
ABB斥资1.1亿美元,扩建四大生产基地
2025 “湾区杯” 网络安全大赛:聚焦前沿科技,护航未来城市安全
更多新闻资讯