主题:易能变频器 所有指示灯亮 数码管 小数点全亮
点击:1524 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
冬日工作室
感谢各位师傅指点 确实是开关电源有问题 打嗝 24 只有 8v 左右 10只有 3v 左右 5v 不会查 呵呵 欢迎各位大师 指点
15-01-28 21:19
11楼
编辑
引用
管理
冬日工作室
谢谢指点
15-01-28 21:21
12楼
编辑
引用
管理
zzyog
电容问题,异能1000机器用85℃的电容,电容容量有问题
15-01-29 09:37
13楼
编辑
引用
管理
冬日工作室
谢谢指导 电解电容吗 改天换电容试试
15-01-31 22:58
14楼
编辑
引用
管理
冬日工作室
谢谢 指点 所有电解电容的容量下降 其中C29 35V 100 uf 只有 54 uf了 还没买电解电容 各位师傅 用什么牌子的电解电容 求推荐 品牌 和 好的淘宝卖家
15-02-04 21:50
上一页