yang826925
我有一个西门子MM440-11KW变频器,变频器用一天后电机就带不起来,抖的很厉害,拆开量测同时给下三桥驱动光耦3120供电的限流电阻坏掉,就是变压器出来后到驱动光耦之间串有两个并联的10欧的电阻烧坏,我更换后,量测其他都没有问题,电压都正常,带电机空载烤机两天后电阻又烧坏了,驱动没有问题,难道是开关电源问题?或者模块问题?求指导啊
15-01-21 14:08
1楼
编辑
引用
管理
9012573
电机多大的,会不会是负载太大了
15-01-21 14:10
2楼
编辑
引用
管理
jun2052054
学习了。会修变频器厉害
15-01-21 14:18
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
上张图看看,手边没有。最好能把电路图画出来,分析一下
15-01-21 14:22
4楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
电阻烧了,有短路或电源电压突然升高了。
15-01-21 15:22
5楼
编辑
引用
管理
yang826925
电机11KW的啊,电机应该没问题的啊
15-01-21 16:44
6楼
编辑
引用
管理
yang826925
很奇怪啊,上电还能运行一两天,单烧坏那一路电阻,难道那一路是给三桥供电的,负载较大带不起来?
15-01-21 16:47
7楼
编辑
引用
管理
yang826925
现在没图,其实很简单的,就是变压器出来经过整流给驱动光耦供电的电压,中间加了个两个并联的10欧电阻,其他电路就和普通变频器差不多,440的开关电源和驱动电路应该算是比较常见的电路了,应该很简单的
15-01-21 16:50
8楼
编辑
引用
管理
yang826925
这种看似简单的东西,有时候好烦人啊
15-01-21 16:58
9楼
编辑
引用
管理
1104868510
检查下光耦有没问题。。。
15-01-21 22:00