40楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
估计是螺丝松动了
15-01-21 19:32
41楼
编辑
引用
管理
cadmeister
西门子的,接线端子松动
15-01-21 20:53
42楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
15-01-21 21:52
43楼
编辑
引用
管理
732475658
测一下三相电流,如果无问题,就是线端子松动造成的。
15-01-21 21:53
44楼
编辑
引用
管理
1324327531
重新处理接线端子和线鼻子,运行期间监测三相电流,就知道原因了。
15-01-22 10:28
45楼
编辑
引用
管理
华星电仪
常规的事故现象可以认为是接触不好,现有两台一样的故障就要分析原因了,认为此设备是给加热设备提供电源的,所以此相过流的原因还是存在比较高的,平时运行时,还要多测量三相电流,才能分析原因,多测多比较其它两相电流
15-01-22 11:24
46楼
编辑
引用
管理
842012977
接线端子松动,没其他的原因了!!!
15-01-22 11:31
47楼
编辑
引用
管理
转角幸福
三相不平衡,大功率设备应该经常检查接线端子有无松动,排查安全隐患。
15-01-25 22:29
48楼
编辑
引用
管理
xlian
接触不良或过电流造成发热,热胀冷缩而加大故障所有造成接头发热、变硬、烧蚀
15-01-26 09:16
49楼
编辑
引用
管理
fudongyang
应该是接线端子松动导致发热,要么是三相不平衡。
15-01-26 09:44