主题:ABB ACS510-75K变频器带30KW球磨机,达不到原来的速度
点击:1524 回复:22
20楼
编辑
引用
管理
413012290
是PID控制吗?如果是,就是反馈不对,看看是4-20mm还是0-10V设置对吗
15-02-10 23:28
21楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
ACS510是泵类专用型,你去拖动球磨机,负载较重的无法启动。并不是说你变频器功率大一倍就能如何
15-02-11 08:22
22楼
编辑
引用
管理
草履虫1982
引用
syhjinzhuo
在 2015/1/26 16:30:30 发言
【内容省略】
我同意是频率(当然也可能是别的)
频率设定,就是输出频率是多少啊?那要是25HZ的话那就应该那速度。
要是频率也是快50HZ了,电机还是那速度,转差率变大,那电机就会发热了。。。
15-02-11 11:12