主题:绝对式编码器
点击:1017 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
1406298445
各位老师,你们好,我想问一下,松下的伺服电机A5系列绝对式编码器输出的是格雷码吗?我们想看一下编码器的输出信号,是不是只给编码器供电、然后转动电机就可以用示波器看到啦?谢谢啦
15-01-15 12:02
1楼
编辑
引用
管理
zwb625
是的,
15-01-15 14:11
2楼
管理
280380299
该帖内容不符合相关规定!
15-01-15 21:12
3楼
编辑
引用
管理
1406298445
你好,我们这的是松下电机上带的绝对式编码器。我给编码器供上电,输出接上示波器,转动电机,可是不能看到编码器的输出信号。我想问一下这是什么原因,该怎么解决。谢谢
15-01-15 21:52
4楼
编辑
引用
管理
280380299
这个好办 你不用接什么示波器 都可以的 直接将伺服上面有A B Z三相脉冲输出嘛 你接其中的A B 到PLC的输入 然后通过高速计数器就能够记到了 你要知道绝对编码器不可能只有ABZ三相的 呵呵 所以 应该是相对型
15-01-15 22:02
5楼
编辑
引用
管理
1406298445
你好,我们这的是绝对式的编码器,有两根线接电池,一根线接+5V电源,一根线接0V,一根线接外壳做屏蔽用,其余两根线是编码器信号输出。没有ABZ三相,有ABZ三相的应该是相对式编码器。请您指导指导
15-01-15 22:21
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
我想是不是485通讯式的,为什么不发具体型号,或直接问松下?
15-01-15 23:23
7楼
编辑
引用
管理
1406298445
只知道电机的型号,编码器是松下电机自带的,上边也没有型号。松下公司这部分属于保密部分。求助啊
15-01-16 08:51
8楼
编辑
引用
管理
280380299
你听我的没有错的
15-01-16 08:53
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
没有编码器信号,也应该有电路图,即便是接到驱动器上
你确定只有那5棵线?
15-01-16 09:17
上一页