主题:同样负载单向电表和三相电表所测功率不同是什么原因?
点击:2268 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
菩提树1
不好意思,笔误!是三台同样的空调(负载相同)前面三个单相电表度数之和却大于前级的三相电表度数,请问是什么原因?是大于的情况怎么解释?
15-01-25 17:33
11楼
编辑
引用
管理
菩提树1
不好意思,笔误!是三台同样的空调(负载相同)前面三个单相电表度数之和却大于前级的三相电表度数,请问是什么原因?是大于的情况怎么解释?
15-01-25 17:34
12楼
编辑
引用
管理
yejingmao
首先是表差,2是电表的电流等级不同,后级单相的电表容量小,空调的启停频繁,电流大导致转速的惯性多转
15-01-25 22:49
13楼
编辑
引用
管理
6926792
不知楼主所说的相差,具体是差多少啊?
15-01-26 07:22
14楼
编辑
引用
管理
菩提树1
将近差一倍
15-01-26 20:59
15楼
编辑
引用
管理
122198961
如果是总分关系,总表不用出电费了,而且还赚了。