主题:谁修过plc的电源

点击:1052 回复:23

哦,它哥哥的话就告诉你应该灰常简单的解决办法,这个不行。
15-01-10 17:51
修是不会了,但是搞个外接24V电源吧。
15-01-10 18:25
只会顺电源端子向下挨个测量
15-01-10 20:43
这个我修过 电源板的开关管坏了  我当时没有型号相同的MOS管 之后用电脑开关电源里的拆机件修好的
最后修改:2015/1/10 22:07:28
15-01-10 22:06
修过一次  开关管C 虚焊了。。。
装在冲压床子上面的 震动大。。
PLC 设计不合理 开管管发热比较严重
15-01-10 23:10
电源板在最下面了。。拆出来看看……
15-01-10 23:46
需要家电测量了,你可以发来免费帮你修
15-01-11 07:22
不过运费自理啊,我估计开关电源的启动电阻坏的可能性大
最后修改:2015/1/11 7:25:45
15-01-11 07:24
谢啦,好像找到毛病了。
两块板连接处的一个针座坏了,不知哪里有卖的
15-01-11 08:03
同意 我也碰到过这样的
15-01-11 12:47