登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:计数器并联会有干扰?
点击:1660 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
zrx517697809
在 2015/1/10 22:30:12 发言
【内容省略】
难道他将N个传感器并在一起,再接到N个并在一起的计数器上?
15-01-10 22:49
11楼
编辑
引用
管理
cfg168
是加工中心吗?
刀头加工一次材料,就计数一次吧,是不是人工换刀?换一次刀就是换4把刀吗?还得按一下计数器按钮?为了节省按钮数量和按钮时间全部并一块了?
15-01-11 09:18
12楼
编辑
引用
管理
ehszcs
一个多轴器用一组继电器,多轴器自动退的时候计一次数,但多轴器上有四个钻头,要求对每个钻头进行刀具寿命管理,所以装了四个计数器。其实所有计数器都是由多轴器自动退的继电器来控制计数的,但发现计数器的计数触点不能并联,并联所有计数器不计数,要单独并个四对触点的继电器,用相互独立的四对触点分别计数。还有就是量了一下计数触点有2.5v左右的电压,可能就是这个影响的计数!
15-01-11 10:02
13楼
编辑
引用
管理
cfg168
如果是加工中心,根本就不需要装计数器,直接看单位时间内加工的产品数就得了。
15-01-11 10:11
14楼
编辑
引用
管理
fywsch
计数触点?是指输入点吗?这个并联,你是要那个计数器工作?
15-01-11 20:47
上一页
上一页
工控新闻
开源驱动AI范式跃迁 智能体时代开启产业新周期
京东方2025年营收重回2000亿元规模
优必选2025年成绩单出炉,全尺寸具身人形首登C位
和利时闪耀亮相CIHC 2026,京华共探绿氢新机遇!
2026 ITES深圳工业展盛大启幕!
2026全球6G技术与产业生态大会即将召开
3月份制造业PMI为50.4%
具身智能领域首份行业标准正式发布
更多新闻资讯