PLC型号:FX1N-40MR
附件 PLC诊断.jpg
15-01-06 04:21
拆开,量电池电压只有2V.是电池问题吗?
15-01-06 04:22
汗;
FX1N哪来的电池;
把PLC内存全部清除,看一下是否正常;能清除了,开关放到RUN位上看是否运行;
如果不能执行上面的操作,一般是CPU板故障了;
15-01-06 07:24

引用 ZCMY 在 2015/1/6 7:24:26 发言【内容省略】

难道这个不是电池???
附件 IMG_20150106_080020.jpg
附件 1212.jpg
15-01-06 08:13

引用 陈景廉 在 2015/1/6 4:22:52 发言【内容省略】

   标称3。6V的电池,只有2V,电池是有问题的。
15-01-06 08:36
看到电池了,外接一个试试
15-01-06 08:51
你这是山寨版的;
日本正宗三菱上是个超级电容;
15-01-06 09:09
FX1N的山寨货太多了!防不胜防!
15-01-06 09:36
这款属于山寨里做的最差的那种;
扔了吧;
15-01-06 09:40
山寨的做的好的不多
电源板通用的都不多