登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:怎么办??
点击:1489 回复:44
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉
PLC型号:FX1N-40MR
15-01-06 04:21
1楼
编辑
引用
管理
陈景廉
拆开,量电池电压只有2V.是电池问题吗?
15-01-06 04:22
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
汗;
FX1N哪来的电池;
把PLC内存全部清除,看一下是否正常;能清除了,开关放到RUN位上看是否运行;
如果不能执行上面的操作,一般是CPU板故障了;
15-01-06 07:24
3楼
编辑
引用
管理
陈景廉
引用
ZCMY
在 2015/1/6 7:24:26 发言
【内容省略】
难道这个不是电池???
15-01-06 08:13
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
陈景廉
在 2015/1/6 4:22:52 发言
【内容省略】
标称3。6V的电池,只有2V,电池是有问题的。
15-01-06 08:36
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看到电池了,外接一个试试
15-01-06 08:51
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你这是山寨版的;
日本正宗三菱上是个超级电容;
15-01-06 09:09
7楼
编辑
引用
管理
guanyumou
FX1N的山寨货太多了!防不胜防!
15-01-06 09:36
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这款属于山寨里做的最差的那种;
扔了吧;
15-01-06 09:40
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
山寨的做的好的不多
电源板通用的都不多
15-01-06 09:42