主题:【话题】直流大电流设备通断控制,需要些什么保护元件(20150106)
点击:3259 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,客户有一额定电流DC48V 600A的设备需要控制其电源的通断,我以前做的都是小电流直接用接触器控制电源通断,不知这么大电流的,是否还另外需要些辅助保护元件,或是选接触器(或者其他用来通断的控制元件)上要注意些什么?
最后修改:
2015/1/8 9:47:36
15-01-04 10:40
1楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
这么大直流电流用接触器不行吧,用可控硅好
15-01-04 11:08
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
没说明直流电源是什么电源?蓄电池的?还是交流整流的电源?如果只考虑在直流回路里设置开关,那就是用直流接触器或者是直流固态继电器。无论是哪一种,都很贵的。价格不菲。
15-01-04 11:09
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
频繁通断的话,用大规格的进口真空接触器,一次投资,用的久一点。
15-01-04 11:12
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
低压600A?
是电镀行业的应用吗?
15-01-04 11:13
5楼
编辑
引用
管理
truezhang
不是电镀行业的,具体什么负载还在咨询客户。通断也不频繁,大概一个月左右一次。价格的话倒是次要的,保证安全可靠为主
15-01-04 11:36
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
直流通断,不频繁,一直接通。
可以用大功率的直流接触器实现,但是说到安全和保护,就要加装过流短路和接地保护设备了。
15-01-04 12:08
7楼
编辑
引用
管理
honghaii
没经验,坐等大侠意见,学习中。
15-01-04 18:42
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电压高低无所谓,关键是电流容量,必须要用直流接触器。当然了如果能断电再分合这个开关的话,用断路器也是可以的(刀闸)。这样最便宜了。
15-01-04 19:01
9楼
编辑
引用
管理
etdssdabb
版主说得很好,不带载通断用刀闸好,
15-01-04 19:32