主题:三菱PLC程序问题求解?高手请进

点击:1457 回复:18

程序能看懂就是不明白这样编程的目的
15-01-06 21:53
首先感谢你为我做这么详细的解答,我主要还是不太明白他这样编程序的目的性
15-01-06 21:54
程序要结合设备动作流程一起分析。
15-01-07 08:33
虽然最终结果会被最后一条指令覆盖,但扫描过程中逻辑结果不会有问题;
比如第一句M99为ON,最后一句M99为OFF的话,虽然一个扫描周期下来M99是OFF,但M53逻辑结果是ON,看第一句的状态。
15-01-07 09:08
程序还要结合工艺才知道是否正确
15-01-07 09:21

引用 9012573 在 2015/1/7 9:21:58 发言【内容省略】

这个程序是机器里面上传出来的,程序是肯定正确的,只是不太明白这样编程的用意
15-01-07 11:54
没有什么特殊含义,就是用到的点
15-01-07 15:05
既然以执行结果以最后一条为准为何编程序的要这样子编写?这就是我不明白的地方,意义何在?
如果没有M53、M52的输出,开始的CMP指令确实没有任何意义,问题是M53、M52有输出,而他的输出取决于第一行CMP,取决于第二行CMP,所以程序必须要这样编。
15-01-07 17:17

引用 songyuxi 在 2015/1/4 10:38:51 发言【内容省略】

详解
15-01-08 15:39