主题:星形接法的电加热管星点应不应该接零线
点击:14581 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
海狼1974
220v 功率相同的三根电加热管星形接法,接入380v三相电源,星点应不应该接零线,
接与不接有什么不同和影响。
15-01-03 18:36
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
有条件星点还是要接地,因为如果坏了一根,另外两根就是串联接在380V上影响发热
15-01-03 18:47
2楼
编辑
引用
管理
1032815979
完全可以接零线,比不接要好用,我这经常这么用!
15-01-03 19:23
3楼
编辑
引用
管理
982049849
接上
15-01-03 21:27
4楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
有零线还是接上的好!
15-01-04 08:33
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
有条件接上是比没接要好,当一根发热管烧坏其他两根还是可以继续正常运行,但是这时候零线电流会比较大。烧坏两根就只有一根正常工作,没接零线就连一根都没办法工作。
15-01-04 10:40
6楼
编辑
引用
管理
工控小路
如果是可控硅控制加热管建议不要接零,如果是接触器控制可以接零。
15-01-04 11:14
7楼
编辑
引用
管理
honghaii
学习了。以前没弄过。
15-01-04 15:32
8楼
编辑
引用
管理
13542254757
大家都建议接零啊,我们这都是角接!
15-01-04 16:31
9楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
三相平衡理论不用接,实际为了防止不平衡情况,接上较安全
15-01-04 17:19