10楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
如果知道电网欠压的一般时间,(几秒---几分)可以通过小改板子线路来消除。
14-12-27 23:44
11楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
楼主是佛山的?
14-12-27 23:46
12楼
编辑
引用
管理
ycqyxh
不是硬件问题,换个新变频器也差不多是这样的,是电网电压晚上低,改下直流母线电压下限就好了
14-12-28 17:06
13楼
编辑
引用
管理
ycqyxh
现在在四川夹江
14-12-28 17:07
14楼
编辑
引用
管理
秀空
过载电流可以改吧
14-12-28 17:18
15楼
编辑
引用
管理
381844729
四川夹江瓷砖厂很多啊。
14-12-28 20:03
16楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
引用
ycqyxh
在 2014/12/28 17:06:46 发言
【内容省略】
知道不是硬件故障的,通过硬件可以消除。先要了解低压的时间,到底有多长。
14-12-28 21:34