登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求教,额定电流最大260A的阻性负载配接触器应该多大?
点击:1188 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,不知配LC1D300A的接触器(施耐德)的还是配LC1D410的接触器更保险,还有控制这么大电流的接触器,一般还需要什么元件配合?
14-12-26 11:29
1楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
最大260,非频繁启动300的可以,越大越好,价格就上去了。。。
14-12-26 11:36
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
额定电流300A的接触器足够用。
14-12-26 11:46
3楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
肯定410的保险、寿命也长
14-12-26 12:13
4楼
编辑
引用
管理
truezhang
主要是价格也贵了很多,而且客户启动也不频繁
14-12-26 14:26
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
还是410的比较好,毕竟电流这么大,而且国产东西,你懂的,触头不一定那么标准!
14-12-26 15:12
6楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
这个肯定要留余地的 稍微大一点好
14-12-26 15:51
7楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
300A足矣。
14-12-26 18:54
8楼
编辑
引用
管理
想想看
阻性负载(如电热丝)的特点是起动电流等于工作电流(白炽灯除外),而感性负载起动电流大于工作电流,象笼形电机起动电流是额定电流的数倍。因此阻性负载选用接触器时,两者电流相等就足够了。
14-12-26 19:39
9楼
编辑
引用
管理
guanyumou
阻性负载,你能说说具体设备吗?
14-12-26 19:47
上一页
下一页
工控新闻
具身智能领域首份行业标准正式发布
2030年有望突破25万亿 我国未来产业迎来创新发展加速期
打通科技创新与产业创新深度融合的三个“一公里”
2026全球6G技术与产业生态大会即将召开
ABB机器人全球汽车制造前景报告出炉
中国印工协走进汇川技术,共探印刷包装行业数智融合新路径
先进精密制造开春第一站,锁定2026 ITES深圳工业展!
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
更多新闻资讯