主题:各位大神,在这里请教大家一个问题,还请多多给建议,先谢了!

点击:1060 回复:22

5个单相220V电机都是0.4KW的,想用1个4KW的单相220V变频器把5个电机带起来,请问这样行的通吗?
14-12-24 10:04
1.5的变频经常用1.5和0.75的马达并联空载试机,你的情况可以逐个增加试下,估计行。
14-12-24 10:36
我的是0.4KW的电机,总共5个电机,想买个4KW的变频器把他们起来
14-12-24 10:46
可以的,不过在起停方法上是要有要求的,变频器设置开环控制,变频器保护功能就不能保护到每一台电机,单台电机要配热保。
14-12-24 10:56
请大侠祥细指点,还要加什么东西吗?
14-12-24 10:59
可以没问题,可以使用。
14-12-24 11:16
5个马达要一起启动,一起停止。
还要购买5个热继电器。
建议还是分开控制的好,用5个0.75KW的变频器单个驱动,这样,变频器故障的时候,就不会5个马达一起遭殃了。
最后修改:2014/12/24 11:27:51
14-12-24 11:27
理论上行,不用同时带载启动
14-12-24 11:38
单相电机?那是不行的!
14-12-24 14:47
是单相的电机啊! ?怎么说 ?