登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:设备配线
点击:1230 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
quzhouzxyu
电缆选择 ZR-KVVP3*35+1*16,空开250A的
14-12-23 10:34
11楼
编辑
引用
管理
1053370790
国标铜线3*16+1*10即可,空开选150A的。厂有资本选3*25+2*16的。
14-12-23 10:48
12楼
编辑
引用
管理
13542254757
25勉强,35剩余,空开至少160的
14-12-24 14:05
13楼
编辑
引用
管理
mjinbao
4芯还是5芯,根据供电系统的型式来,还有需不需要中性线等。
15-01-03 14:07
14楼
编辑
引用
管理
赵行者
国产空开选250A的
15-01-03 20:51
15楼
编辑
引用
管理
caihongwei999
我觉得35平方的四心线用的比较
15-01-11 21:33
16楼
编辑
引用
管理
632386899
主断路器选160A,电缆3*35+25
15-01-13 08:21
17楼
编辑
引用
管理
603719290
3*35+1*25的电缆线比较安全线能粗点别细了
15-01-13 19:14