登录
首页
更多往期体验论坛
英威腾PLC体验
回帖
发帖
正文
主题:英威腾在PID方面的设置和应用
点击:1262 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
348637186
大家来发表下英威腾在PID方面的设置和应用吧,我最近在测试这方面,相关数据和实际测试陆续和大家分享,希望大家给予指导和建议。
14-12-19 11:46
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
楼主辛苦了,我还没时间玩呢
14-12-19 12:43
2楼
编辑
引用
管理
348637186
我也是最近刚开始测试,参数陆续会发到论坛里。请大家多参与
14-12-19 13:10
3楼
编辑
引用
管理
348637186
发现它的PID说明里有些搞不明白是手册编辑错误还是有我没理解对的,其中在正反控制的描述里应该是传输0或者1值,可是帮助里的举例却是7,让我很迷糊。请大家给点意见。
最后修改:
2014/12/19 14:37:59
14-12-19 14:20
4楼
编辑
引用
管理
348637186
应该是帮助的举例有错误,我用软件里的向导做PID里面正作用为0,反作用为1.
14-12-19 14:43
5楼
编辑
引用
管理
348637186
初步测试PID功能,后期在按照实际改进,大家参考
14-12-19 15:56
6楼
编辑
引用
管理
348637186
现在在PID输出限位那里出现问题,设定了限制输出值,可是仍然输出。我在找原因,看来还是哪里设置的不对。
14-12-19 17:02
7楼
编辑
引用
管理
白吃米饭
就需要这种钻研的精神
14-12-19 21:55
8楼
编辑
引用
管理
chenshiji618
这是说变频器还是说plc
14-12-19 22:44
9楼
编辑
引用
管理
348637186
说的是PLC,是不是这个输出只是对所以设备的吧,不应该只针对变频器吧
14-12-22 08:44