主题:CPM2AH无法与电脑连线。求解!!!!!!

点击:1836 回复:13

本人的数据线保证无事,因为连接CPM1A时一切正常,但与CPM2AH就没法连,换了几台CPM2AH结果都一样连不上。我用的软件是完整版的CX-P7.3
附件 PLC型号.jpg
附件 选型.jpg
附件 选端口.jpg
附件 计算机端口.jpg
附件 报错.jpg
14-12-15 18:43
多换几个设备类型,网络类型看看
14-12-15 19:07
都试下,总有个是的。
14-12-15 19:37
我试过用自动连线功能但都是提示无法连接
14-12-15 20:01
在自动连线是显示了所有PLC类型
14-12-15 20:02
7.3版本连接需要安装补丁,请使用软件版本9.3以上。或者OMRON-ONE
14-12-15 20:20
没有用过欧姆龙的
如果线没问题应该就是软件或者设置的问题了!
14-12-15 20:25
可能是软件的版本低,用最新版的试试。
14-12-15 20:29

引用 eyujiedianqi 在 2014/12/15 20:29:24 发言【内容省略】

瞎扯;
CPM2AH CX-P V3.0都可以使用了,还用什么最新版;
你CPM1A上试过,可CPM1A只有一个编程口,并没有CPM2AH上的RS232通讯口呀;你电缆现在连的是RS232口;
这条电缆你是如何连上CPM1A?
莫非你用了CPM1-CIF01单元?
14-12-15 20:58
很简单,将232口旁边的小开关拨一下
还不通,就是版主说的,你瞎扯啦,几个PLC都坏的可能性虽有,哪赶紧买彩票去.
你再看看,CPM1A用CIF01(或类似东西)了吗
14-12-16 06:35