登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助,菜鸟学习三菱FX模拟量出问题了啊

点击:1061 回复:10

硬件,FX3U-16M  FX2N-2AD  TB买的2个4~20MA 温度变送器。
现在有一个问题。
硬件接线。
+24V 变送器+ 变送器-到 2AD的I IN1 IIN2 COM1 COM2 接电源负极。
例子的程序,观察 D 存储器 数据是0。。
串联万用表 有30MA电流。D值还是0
直接DC5V 接V IN1 VIN2 D值有变化。2个通道都在变化。。。
附件 QQ图片20141212144640.jpg
我想问问。。FX2AD模块 电流输入坏的嘛?
还是我不会用啊。菜鸟 ,老手给我说说。
14-12-12 14:50
我直接接的VIN1 输入端
附件 QQ图片20141212145140.jpg
14-12-12 14:52
哦,明白了 电流需要在输入到地接一个250欧姆电阻啊。。
关键怎么2个通道都在变化呢
14-12-12 14:53
电流输入时,必须对应通道的VIN及Iin端子短接在一起;你只接Iin及COM是不行的;
14-12-12 15:28
需要连接250欧姆电阻吗?vin iin并联就行了?表情
14-12-12 16:07
5楼
该帖内容不符合相关规定!
14-12-12 23:42
不需电阻;
VIN与IIN短接就行;
14-12-13 10:10
老版   他这个串接万用表都30毫安了    程序监视不显示超量程吗?
14-12-13 10:22
30ma电流,这么大
14-12-13 10:23
9楼
该帖内容不符合相关规定!
14-12-13 11:54