主题:关于变频器电解电容喷液体的问题

点击:2041 回复:15

用户一台三垦SPF系列5.5KW变频器,电解电容喷出液体了,盖子上,柜门上都有,在现场忘了拍照片。12年元月修的,用了2年。今年3月又坏了,还是电解电容喷液体,4月修好。前几天用户说变频器冒烟,说电容冒烟,变频器还在运行,只是供水压力不够了。。昨天现场一看,电解电容上有个孔喷出来液体。因为一直运行也没有拆走,用户说没有别用先用着。请师傅们帮忙分析下有什么好的解决办法,损坏的原因是什么?
14-12-11 21:30
这个液体有腐蚀性的,不搽干净东西坏的更多。
14-12-11 21:40
谢谢1楼!
14-12-11 21:48
三肯变频器用的限流电阻比同行要小的多,启动电流对电解电容冲击大,造成电容喷液,由其在频繁断电开机情况下三肯电容喷的很多。
14-12-11 21:51
我这里还有两台三肯,30KW/55KW全是这样,电容喷液、整流逆变部分都有损坏,我都不打算修了,修了费用太高。说实话,这种现象见得不是很多,但就三肯的见得多,可能设计有缺陷吧
14-12-11 21:54
楼上说的有道理,抽空看下那两台充电电阻的阻值
14-12-11 21:55
我遇到3例电容喷液的都是三肯的,三肯变频器启动3A的断路器脱扣,必须再补合一次才可以,其它品牌一次就合上了,说明三肯启动电流大,限流电阻大一些,充电就长一些,充电电流就小一些,电容寿命就久一些。
14-12-11 22:00
电容器的质量不好时间长,温度高就会喷液体。
更换电容器。
14-12-11 22:54
这里频繁开机的情况不是很多!
14-12-11 22:57
我也是就是遇到三垦的。
14-12-11 22:58