刚接手了一台希伯伦45kw变频器,epu-t的,运行跳sc,请哪位大神指点下
14-12-10 05:22
驱动电路用什么驱动的,模块是什么?
14-12-10 12:06
看说明书,说明报警的含义,大家好帮你分析。
14-12-10 12:51
硬件保护…看模块或驱动电路…
14-12-10 18:43
谢谢各位,问题找到了,是主板问题
14-12-20 20:23

引用 453414193 在 2014/12/10 12:06:02 发言【内容省略】

驱动是aj316,模块拆掉也跳
14-12-20 20:26

引用 547997131 在 2014/12/20 20:26:54 发言【内容省略】

修好了就好!请问是主板的什么地方有问题?分享一下!
14-12-20 21:29

引用 547997131 在 2014/12/20 20:23:28 发言【内容省略】

找到就好,就能解决问题了。
14-12-21 09:49

引用 453414193 在 2014/12/20 21:29:00 发言【内容省略】

报废,主板没那个技术修,也买不到新的,驱动板什么都是好的
14-12-21 19:35