主题:LG变频器不能启动
点击:1167 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
家明
我们单位有一台用3.7KW的LG变频器的机器,开机报GF,接地故障;查电机没问题,还是换一台同样功率的电机开机,还是报GF,不接电机能正常运行不报GF,后来换了一台小功率的小电机能空载运行。这台变频器是坏了吗!?有什么参数可以设置,能叫它正常运行呢?求教各位师傅了!
14-12-07 23:02
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
有没有检查过输出线嘞?
14-12-07 23:30
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
肯定没坏,仔细查下先。
14-12-08 08:41
3楼
编辑
引用
管理
1531214350
如果确认电机没问题,正常使用的设备,应该是变频器的问题。
14-12-08 08:55
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
电机很线没问题就是变频器问题啊
14-12-08 09:33
5楼
编辑
引用
管理
家明
我也想过线的问题,用条新线还是开机就报GF,不过明天就有一台变频器更换了,试过后就告诉大家。
14-12-08 21:28
6楼
编辑
引用
管理
453414193
什么系列的?没有遇到过这样的。
14-12-08 22:52
7楼
编辑
引用
管理
kazefsh
换主板试试
14-12-08 23:10
8楼
编辑
引用
管理
bodedianqi
基本确定是变频器故障,维修过很多类似情况变频器
14-12-09 08:26
9楼
编辑
引用
管理
peng1239pm
应该是变频器坏了,这种故障也不少
14-12-09 10:48
上一页