主题:求大师们赐教选型
点击:668 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
G1539302661
负载8个伺服,100W一台,400W四台,750W两台,3KW一台
变频器三台,两个750W。一个3KW,
我应该选多大断路器,接触器,断路器接接触器,接触器出来控制全部负载,用施耐德的
不知道我选NSX100N-63A和LC1-D65是否可以
14-12-04 15:28
1楼
编辑
引用
管理
njhxfxy
看看情况再定
14-12-04 16:47
2楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
电压等级呢?
14-12-04 17:41
3楼
编辑
引用
管理
339402782
选的好大
14-12-04 18:50
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这就是一个代数和的计算呀,自己加一下,然后打一个1.2的裕量也就ok了。
14-12-04 19:08
5楼
编辑
引用
管理
wuyang750
63A 没问题了 如果都是三相的话 32的也可以了
14-12-04 20:20
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
三相32A即可,单相要63A.接触器50A,单相触点并联下。
14-12-04 22:40
7楼
编辑
引用
管理
G1539302661
其中两个380V(3kw变频,3kw伺服),两台单项220v(750w变频),其余为经过变压的三相220V控制的
14-12-05 09:12
8楼
编辑
引用
管理
G1539302661
其中两个380V(3kw变频,3kw伺服),两台单项220v(750w变频),其余为经过变压的三相220V控制的,怎么算的,
14-12-05 09:13
9楼
编辑
引用
管理
G1539302661
其中两个380V(3kw变频,3kw伺服),两台单项220v(750w变频),其余为经过变压的三相220V控制的