用于主排风机轴承水冷却管外保温中的电伴热带,昨天晚上通电,今早发现电热带烧了。有人说电伴热带只能短时通电,时间再长就会烧毁,真是这样吗?
14-12-01 16:13
1楼
编辑
引用
管理
307761787
太阳能水管着火的例子这几年少了,伴热带只管发热,没有控温,只要通电就发热,时间越长发热越多,时间长了就烧了,还是想别的办法吧。
14-12-01 20:33
2楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
加仪表控制温度
14-12-01 20:36
3楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
乐嘎嘎
在 2014/12/1 20:36:57 发言
【内容省略】
楼上能介绍下用什么仪表控制好?
14-12-01 21:17
4楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
有那种最高70℃的伴热带,我们外面的压缩空气管道用的就是那种,合上闸后一冬天都不拉。
14-12-01 21:20
5楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
有那种可以一直通电的,最高温70℃
14-12-01 21:21
6楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
普通百十块的就行,整个热电阻放保温丛里边,上限或下限回差控制就不错,还可以显示温度,我们大多用宇电的,不是广告哈
14-12-01 21:27
7楼
编辑
引用
管理
lishitou
有可以长时间通电的,但不记得型号了
14-12-01 22:27
8楼
编辑
引用
管理
dianzima
定温的那种70度的,长期通电没问题的,不会烧的,除非你用的质量不好的。我记得好的12元左右一米呢。差的5元左右。都有
14-12-01 22:40
9楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
电伴热带最好加温控,用二位式温控仪表就行,用热电阻测温,采购费用合起来不到100元,就能实现自动恒温控制,这样能保证不管是在白天气温高点还是夜里气温低一些,都能实现恒温伴热。还节能,特别适合黑、白天温差大的东北地区。
14-12-01 23:25