主题:刚又小电了一把,求原因分析

点击:2538 回复:46

再次测量的时候还有吗?
14-12-01 10:56

引用 liuxd6909 在 2014/12/1 8:29:18 发言【内容省略】

原来柜子总开关是断开,旁边两个小型控制断路器还合着,我了嘞个去,一定是在中控位啊!
14-12-01 12:40

引用 liuxd6909 在 2014/12/1 12:40:40 发言【内容省略】

小型控制断路器合上,变频柜打在中控位(正常时有两只AC220V继电器自动得电吸合),零线在昨晚已拆下,致使零线带电,被电了一下。
14-12-01 14:28
该用户被锁定!
14-12-01 18:07
空开坏了吧,内部未断开。
14-12-01 19:37
注意安全……
14-12-01 19:51
有的开关4极只断3极,工作前还是确认线路停电再工作。
14-12-01 20:05
该用户被锁定!
14-12-01 20:43
这种一般是没有全部断开
零线松开时就会有点
我也遇见过
14-12-01 21:50
注意安全以后
14-12-01 23:44

上一页 下一页