主题:变压器运行中上层油温有哪些规定?
点击:26894 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zssaqk
变压器运行中上层油温的规定:
1)油浸自冷或风冷变压器上层油温一般不超过85℃,最高不超过95℃,温升不超过55℃;
2)强迫油循环风冷变压器上层油温不得超过65℃,最高不得超过75℃;
3)厂用低压干式变压器线圈温度不得超过155℃,最高不得超170℃。
最后修改:
2014/11/27 21:56:56
14-11-27 21:42
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
我们公司用的干式变压器,现在都带控制器的温度高了能自动运行的。??
14-11-29 06:23
2楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
可惜高压电工考试还是05年的教材,那时可能油浸是主流吧。
14-11-29 07:41
3楼
编辑
引用
管理
logo1979
学习了
14-11-29 09:21
4楼
编辑
引用
管理
zssaqk
不是所有场所都可以用干式变压器,负荷大、电压等级高(110kV、220kV)的部位要用油浸式变压器。
14-11-29 13:51
5楼
编辑
引用
管理
zssaqk
干式变压器用在380V/220V低压线路比较多。
14-11-29 13:52
6楼
编辑
引用
管理
fudongyang
学习了。
14-12-01 12:01
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
一般变压器的自身温度,和其本身的负载率有着息息相关的。
负载越重,温升越高,铁打的道理。
所以一般只监控变压器的负载电流即可。
14-12-01 12:15
8楼
编辑
引用
管理
zzn6737
现在都装温控仪表了,自己监控。
14-12-01 12:15
9楼
编辑
引用
管理
zssaqk
有时怕温度自动监控设备失灵,所以值班人员要经常巡检。
14-12-01 12:37