主题:关于变频器

点击:1108 回复:22

表情
14-11-27 22:17
控制两个不同时工作的电机,采用电机参数组(一般变频器会有4套参数组供用户选择,也就是说,可以不同时控制4台不同的电机工作)。外部需要用接触器来转换。但是这种转换是离线形式的转换,也就是变频器不能启动,在停止状态转换。
14-11-27 22:51
是不是标有   X1  X2   X3  X4  X5 的输出端子?
14-11-28 08:04
这与变频器的品牌有关,不同厂家制造商,所提供的使用方法有差异,要看具体的变频器手册。西门子的变频器,对于参数组转换采用开关量输入端子选择,可切换最多4套参数组。电机的正反转是另外的开关量来控制。
14-11-28 08:16
我用的是天正D9系列变频器
14-11-28 08:22
标有   X1  X2   X3  X4  X5 的输出端子是接外部继电器用的还是接开关用的??
高手指点
14-11-28 10:14
天正D9变频器没用过,不知道了。要是西门子的变频器,我就知道。嘻嘻
14-11-28 11:47
都是一对一控制
14-11-28 11:53
输出侧加接触器会有问题的。
14-11-28 13:10
搞不好2个接触器同时吸合就炸鸡了,上次我一个二虎客户就是,没有做互锁,结果输出同时吸合了就炸鸡了。其实变频器有个三线控制方式最好了,很多人都不会用。连继电器都不用接,直接1个红色开关,2个绿色开关就能控制正转 反正和停止了。
14-11-28 16:29