登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:PLC供电时,大家用不用隔离变压器?
点击:74334 回复:194
160楼
编辑
引用
管理
py12850
用不
06-04-04 20:14
161楼
编辑
引用
管理
yan4109
谢谢
06-04-04 20:15
162楼
编辑
引用
管理
黄安洪
我觉得有必要;
06-04-20 21:18
163楼
编辑
引用
管理
liuchenxue
那你们知道隔离变压器的作用及工作原理吗
06-05-15 11:40
164楼
编辑
引用
管理
OUYY
本人认为看你的PLC用那个场合,隔离变压器是一种将用电设备和电网隔离,不直接连接在一起的,而是通过电磁感应的电器.防止高压电入侵低压、漏电起到设备和人身安全的一种保护设备来的。同时有另一个作用,隔离变压器是一种感负载来的,可减少浪涌电流及电源波动。如为必要可考虑加一个,但最过加上一个过滤电容,效果更加。
06-05-17 23:13
165楼
管理
dinghao
该帖内容不符合相关规定!
06-05-17 23:37
166楼
编辑
引用
管理
裁风剪云
不用
06-05-18 02:38
167楼
编辑
引用
管理
小叶
如果当地的供电系统的质量不好就一定要采用,否则能免则免吧!
06-05-18 05:43
168楼
编辑
引用
管理
jjk19
我们厂的PLC一直都在用,主要是安全性高一些.
06-06-09 23:16
169楼
编辑
引用
管理
qznjg
我认为主要是看plc用在什么地方,如果是与变频器用在一起最好是用隔离变压器.
06-06-14 09:37