10楼
管理
串口服务器
该帖内容不符合相关规定!
14-11-24 14:21
11楼
编辑
引用
管理
307761787
引用
wml0060
在 2014/11/24 9:42:50 发言
【内容省略】
行家啊,解释的这么详细,楼主的25A是额定电流吗?我个人的习惯50A以下的都乘2.5,你这个应该是62.5,用60A的就可以。
14-11-24 15:27
12楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
至少应该是3210的。
14-11-24 17:00
13楼
编辑
引用
管理
zzn6737
给出的条件不足,不过最好加大一级。
14-11-24 18:17
14楼
编辑
引用
管理
1920395409
选择3210比较好些。
14-11-24 18:36
15楼
编辑
引用
管理
18521096496
谢谢各位大神,心里有数了,
14-11-24 22:19
16楼
编辑
引用
管理
18521096496
是单相电机,更换3210的心里放心
14-11-24 22:25
17楼
编辑
引用
管理
18521096496
恩,知道了
14-11-24 22:27
18楼
编辑
引用
管理
18521096496
是工作电流,现在已经明白了。谢谢大神
14-11-24 22:30
19楼
编辑
引用
管理
gc666
呵呵 、我不是神 是人,只不过告诉你如何根据负载容量正确计算选择电器元件的规格大小。