登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教富士plc micrex sx sph系列

点击:870 回复:14

我已编好程,硬件配置完毕,编译无异常。我用打印机usb线连接cpu 无法通讯!请指教,急!cpu型号NP1PS-32r
14-11-22 18:54

引用 ncyx2005 在 2014/11/22 18:54:10 发言【内容省略】

你需要在你的配置上右击鼠标,选择设定--》通讯设定--》指定为USB通讯。
附件 snap1.jpg
Good Luck~
14-11-22 19:26

引用 ncyx2005 在 2014/11/22 18:54:10 发言【内容省略】

通信电缆用打印机的?你想想能行吗。
14-11-22 19:47

引用 eyujiedianqi 在 2014/11/22 19:47:14 发言【内容省略】

32R就是使用市售的打印机电缆,不用怀疑。
Good Luck~
14-11-22 20:14
表情一般来说 需要驱动程序才能
14-11-22 20:24

引用 twtynijj 在 2014/11/22 20:24:37 发言【内容省略】

只要安装了D300win软件,在其安装目录下的Drives目录下已经包含了驱动。
Good  LUck ~
14-11-22 20:27
您好!继续请教,我在DRIVER这个文件夹下找到了MICREXSX文件夹继续打开是win2000再继续是sxusb.sys系统文件,就没法再打开了,找不到打开方式。我在plc里通讯已设定为usb通讯,下载时state为四个★号。显示通讯设置不对。usb,驱动怎么装请指教电脑系统xp
14-11-22 21:04
高手你好,请问我可以有你通信方式吗?在工控网我不知怎么加你为好友
14-11-22 21:12

引用 ncyx2005 在 2014/11/22 21:12:53 发言【内容省略】

关于富士的FA产品问题,你可以加入群50303928询问。
至于驱动问题,你使用安装目录下的Driver中的SxUsb.inf即可,如果你的操作系统为64位系统,请安装SxUSB64.inf文件。
Good Luck~
14-11-22 22:09
NP1PS-32r的CPU上自带USB接口;
NP1PS-32的上面则没有配USB;
14-11-23 10:08