主题:如何编写温度程序和吧PLC接受的温度显示到控制器上
点击:5761 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
1125327676
2个进水和2个出水温度,和开机状态,关机状态,压力,压缩机加载,卸载的负荷谢谢
14-11-14 20:21
11楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
1125327676
在 2014/11/14 20:21:30 发言
【内容省略】
你PLC的模拟量接口够吗?压缩机型号能具体点不,容量控制方式不同,控制也不一样。压力包括高低压,有的还有压差。
14-11-15 08:16
12楼
编辑
引用
管理
1125327676
PLC模拟接口有6个0-5,,,调节是无端调节,,,压力高低压调节就可以
14-11-15 10:53
13楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
好好看看200的系统手册
14-11-15 11:24
14楼
编辑
引用
管理
zzn6737
还要仔细认真看压缩机技术手册。具体型号是???
14-11-15 11:46
15楼
编辑
引用
管理
1125327676
这跟压缩机型号没有关系呀
14-11-15 17:28