主题:三菱PLC怎么与伺服驱动器连线

点击:3473 回复:15

驱动器调到速度模式就可以,详细见驱动器说明书。
14-11-12 21:05
不接模块,伺服驱动器连上电机,可以通过软件进行点动测试,但这在实际工作中没什么意义
Q的普通的I/O点是不能高频输出脉冲控制伺服的
而且你的驱动器是B型的,这个就没脉冲的接口,只有光纤的接口。
14-11-12 22:44
呵呵;A型的伺服只要带脉冲输出的模块就可以;
B型的为光纤接口,必须用QD77MS;
14-11-13 10:32
低价处理一台MR-J4-500B   绝对原装正品,因订货订多一台
16-08-17 11:11
低价处理一台MR-J4-500B   绝对原装正品,因订货订多一台。13418408409黄先生
16-08-17 11:14
B型为 三菱专用SSCNET,不能直接发脉冲的。
16-08-23 20:18