比如C251   通过对X0 X1 接到编码器或者手轮等
现在是   通过高速脉冲输入技术得到的C251的值    为什么不能作为操作数通过MOV,DIV等指令使用?或者DRVI等用于定位?
本来就该是这个样子的吗?  如果要想将C251的值传送出,该如何做呢? 谢谢高手们的不吝赐教,不胜感激!
14-11-11 16:37
呵呵;DRIV是输出的,与高速计数无关;
MOV C251 D**的指令是完全没有问题的;
14-11-11 18:36

引用 ZCMY 在 2014/11/11 18:36:19 发言【内容省略】

完全可以,屡试不爽
14-11-11 18:51
我的C235用的没有问题,对了,这个是32位的要DMOV
附件 未命名.jpg
http://m.gkong.com/bbs/395016.ashx&page=1谢谢前来顶帖
14-11-11 19:12
屡试屡败只能说明你写程序的时候有错误,MOV/DMOV C251 D**是肯定没问题的。
14-11-11 19:13
楼主贴上你的程序,楼下的高手给你答案!
14-11-11 19:17
大哥,我说的是“屡试不爽”,意思就是每次都用的很爽,很舒服
14-11-11 19:53
7楼
该帖内容不符合相关规定!
14-11-11 22:17
C251是32位,必须用DMOV指令。
14-11-12 08:57
     通过高速脉冲输入技术得到的C251的值    为什么不能作为操作数通过MOV,DIV等指令使用?
     c251是32位计数器.
     必须用双字指令,如DMOV,DDIV指令等指令.